- 相關推薦
發電機組操作指導書
一、開機準備
1、檢查接線是否牢固正確;
2、檢查燃油箱內的存油是否夠;
3、打開燃油箱至柴油機燃油泵的開關,并用燃油手泵排除燃油系統內的空氣;
4、檢查機油油位;
5、檢查水箱是否注滿水;
6、電壓調節器應在最小位置,自動空氣開關應處斷路位置。
二、手動啟動
1、室內氣溫低于20℃時,開啟電加熱器,對機器進行預熱。
2、檢查機體及周圍有無妨礙運轉的雜物,如有應及時清走。
3、檢查曲軸箱油位、燃油箱油位、散熱器水位。如油位水位低于規定值,應補充至正常位置。
4、檢查燃油供油閥和冷卻水截止閥是否處于開通位置。
5、檢查起動電動的蓄電池組電壓是否正常。
6、檢驗配電屏的試驗按鈕,觀察各報警指示燈有否接通發亮。
7、檢查配電屏各開關是否置于分閘位置,各儀表指示是否處于零位。
8、啟動進風和排風機。
9、按動發動機的起動按鈕,使其啟動運轉。如第一次起動失敗,可按下配電屏上相應的復位按鈕,待其警報消除、機組回復正常狀態方可進行第二次啟動。
啟動后,機器運轉聲音正常,冷卻水泵運轉指示燈亮及路儀表指示正常,啟動成功。收到市電失壓的訊號后啟動,確認市電失壓,切開轉換柜市電開關,合上轉換柜發電開關,啟動機房的進風和排風機。
三、手動操作并聯供電
1、待并車發電機的油溫、水溫、油壓達到正常值,運轉正常。
2、等并車發電機的輸出電壓和頻率的數值與母排上的數值相一致。
3、把待并車發電機的同步器手柄打在“合閘”位置。
4、觀察同步指示器的`指示燈及指針。
5、觀察同步指示器的指示燈,完全熄滅時或指針旋轉到零位,即可打上并電合閘開關。
6、機組進入并車運行,隨后把其同步器手柄旋回“關斷”位置。
7、如果同步器合閘后,同步器指針旋轉太快或反時針旋轉,則不允許并車,否則,將導致合閘失效。
8、手動并車成功后,應立即與低壓配電房聯系,落實總配電屏饋出開關可否合閘送電后再行操作。
四、自動狀態
1、保持啟動電動機的蓄電池組達到啟動電壓。
2、保持散熱器冷卻水位正常,循環水閥常開。
3、曲軸箱油位保持在量油尺刻線 ±2cm 的范圍內。
4、油箱油量在一半以上,燃油供油閥常開。
5、發電機控制屏“運行――停止――自動”開關放在“自動”位置。
6、機組配電屏的模式開關在“自動”位置。
7、散熱器風機開關打在“自動”
五、運行安全管理注意事項
1、按照規定時間檢查各指示儀表,注意潤滑油的壓力,水溫是否有變化。潤滑油的壓力不得低于150kPa ,冷卻水溫度不得高于95℃。
2、檢查曲軸箱油位、燃油箱油位、散熱器水位,低于正常位置應予以補充。
3、勤觀察配電屏各儀表及報警指示燈是否正常。凡紅燈亮表示有故障,綠燈為正常運行指示燈。
4、查充電器是否正常充電。
5、傾聽機器的各部分運轉聲響是否正常。
6、手模機體外殼、軸承部位外殼、油管、水管,感覺溫度是否正常。
7、留意發機或電器設備是否有焦糊等異味。
8、發現有不良情況,應即時處理解決;嚴重的應停機處理。
六、設備保養與維護
1、例行保養作業項目:
⑴保持機身清潔,清除機身污垢;
⑵緊固各部螺栓,潤滑指定部位;
⑶檢查各儀表是否正常;
⑷補充發動機燃油、潤滑油、冷卻水;
⑸排除各連接處的漏油漏水現象。
2、定期保養項目(周期:500 小時):
⑴檢查各繞組絕緣電阻,若絕緣電阻太低應進行干燥處理;
⑵檢查各潤滑部位,保持油道暢通;
【發電機組操作指導書】相關文章:
項目確權策劃指導書06-12
火力發電機組節能降耗研究論文04-13
手語操作文08-20
操作的意思及造句07-04
《文件操作》說課稿01-23
水輪發電機組控制系統設計論文04-21
核電站用應急柴油發電機組質量研究論文04-14
發電機組購銷合同范本_買賣合同08-17
風力發電機組控制技術學習心得體會01-21
橋梁挖孔樁施工作業指導書05-06